土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规问题探讨

高规问题探讨

发布于:2002-08-09 17:24:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个疑问一直不太清楚:高规7.4.8.2条要求气压水罐调节水容量宜为450L,其条文解释为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L,这就可以理解为消火栓与喷淋系统连通,但高规7.4.3条规定两个系统应分开,那么以上两条规定岂不相矛盾?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sddzscb1163
    sddzscb1163 沙发
    请教各位:高规高位水箱设了稳压泵还用设气压罐吗
    2007-01-23 16:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • 刘峰
    刘峰 板凳
    同意楼上的观点。
    2002-08-09 20:48:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求救

1.不设屋面消防水箱,如何保证消防初期10分钟用水?在室外泵房采用变频水泵常压供水是否可行? 2.底层店面的六层住宅,体积超过10000立方,是否一定要设消防系统?

回帖成功

经验值 +10