土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下汽车库喷头的布置

地下汽车库喷头的布置

发布于:2002-08-10 00:03:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下汽车库为中危险等级二级,喷头最大间距为3.6米,距离墙边为1.7米,喷头最小间距宜不小于2.4米,但还应考虑梁的分布,感觉很矛盾。本人有一实际工程,梁格间距为8.4米,次梁在中间4.2米,梁高1.2米,宽0.5米,按规范,喷头距离梁边应为1.8米,则应布置两个喷头,而这两个喷头的间距就只剩下0.6米,梁两边的喷头间距则为4.1米,这样不是很矛盾吗?请各位同人指教!!!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sla412
    sla412 沙发
    还有距离边墙的距离也可以在0。6米到1。8米之间任意取。
    2002-08-30 00:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • sla412
    sla412 板凳
    同意楼上的说法,是啊,不用考虑副梁,就当它不存在,支管间距在2米4到3米6之间任意取,肯定行的。当然最好均匀布置。
    2002-08-30 00:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规问题探讨

有个疑问一直不太清楚:高规7.4.8.2条要求气压水罐调节水容量宜为450L,其条文解释为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L,这就可以理解为消火栓与喷淋系统连通,但高规7.4.3条规定两个系统应分开,那么以上两条规定岂不相矛盾?