请教各位1万的负荷用YJV22-8.7/10-3*400的电缆合适吗?
请教各位1万的负荷用YJV22-8.7/10-3*400的电缆合适吗?
如果不合适应该选取多大的呢·?
麻烦写出计算方法,谢谢了、
发布于
2010-12-02 14:11:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
luo282800
如果采用400的话,在考虑温度和动稳定系数后,在加上施工的转弯半径的难度,都在不安全可靠的范围内。因此在设计上应谨慎考虑。
2011-06-16 09:15:16
来自 PC
评论
举报
淮岸听风
400的安装不方便,看看现场条件,可以用铜排吗?
2011-01-15 16:13:15
来自 PC
评论
举报