土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷系统打压测试泄漏的几种方法的适用场合

制冷系统打压测试泄漏的几种方法的适用场合

发布于:2010-12-05 23:00:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如题
我知道的通常由这么几种
1是常规打高压氮气,带表测试。10几个小时后看是否掉压,通常打的压力与实际系统运行压力相当
2是高压氮气后浸没实验,一般几十秒后实验完成,打的压力比第一种更高
3是内充某种特定气体,然后用相对应气体的检漏仪测试,设定好报警值

请问这几种的内充压力大概是运行时几倍?几种使用场合?是否可以互换或通用?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zygy
    zygy 沙发
    对检漏要求较高的,可以用氦气检测!
    2010-12-09 13:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    要结合系统情况决定保压压力,如果都是铜管焊接的系统,压力可以比系统最高运行压力高1.3倍以上(甚至更高)都可以。
    而像家用冰箱的铝复合蒸发器,就要限制打压压力。
    2010-12-06 22:02:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一个别墅地暖设备施工今年报价

扬州市有一别墅,需安装一套地暖,供暖面积120~150平米,有哪些供暖方式,如何选择设备及价格,安装工程单价及总费用明细。有意者请发邮件附以上所提的相关回复及联系方式,本人E-mail:trowa_jjj@163.com

回帖成功

经验值 +10