土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷系统打压测试泄漏的几种方法的适用场合

制冷系统打压测试泄漏的几种方法的适用场合

发布于:2010-12-05 23:00:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如题
我知道的通常由这么几种
1是常规打高压氮气,带表测试。10几个小时后看是否掉压,通常打的压力与实际系统运行压力相当
2是高压氮气后浸没实验,一般几十秒后实验完成,打的压力比第一种更高
3是内充某种特定气体,然后用相对应气体的检漏仪测试,设定好报警值

请问这几种的内充压力大概是运行时几倍?几种使用场合?是否可以互换或通用?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    氟利昂系统用氮气试压
    有的厂家用到压力表检漏
    有的厂家用浸没到水中检漏
    有的厂家用检漏仪
    这3种方法有什么讲究和场合要求没有
    2010-12-06 14:22:06

    回复 举报