请问R407C排气温度不能超过多少。谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    主要原则之一是低于该冷媒的闪点温度(10~20度)就是安全的
    2010-12-07 21:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    “R407的临界温度是86。7度”
    超过的部分称为排气过热度
    排气在120度以内对系统而言至少是安全的
    2010-12-07 21:41:07