土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 延时自闭阀在计算时如何确定设计秒流量

延时自闭阀在计算时如何确定设计秒流量

发布于:2006-02-24 19:34:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位,延时自闭阀在计算时如何确定设计秒流量,我看到两种说法:1、给水当量按照6进行计算;2、给水当量按照0.5计算,但计算结果的设计秒流量再增加1.1后为最终结果。小弟有一点疑惑,按照第1种算法,如果延时自闭阀比较多,则算出来最终的管径非常大,但很多人选的管径都不大;按照第2种算法,如果有几个延时自闭阀,是需要每个增加1.1,还是全部就加一个1.1,小弟疑惑,请高手做答,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sorry222
    sorry222 沙发
    回楼楼主,不管几个自闭大便器,最后只加一个1.1
    2006-02-27 15:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • helped_001
    helped_001 板凳
    见技术措施P20第2.4.9中要注意的几点中3小点。实际上我也不太理解,对于某个立管某一层楼来说,计算设计秒流量我还能理解,但是一层楼一层楼累加起来我就不明白了。
    2006-02-27 15:26:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多