我亲戚家的公寓使的是大金的制冷机组,建筑面积260㎡,但设计冷量只有6匹,我用设计手册中的冷指标估算机组制冷量应为9匹左右,打电话问大金的技术人员他们估算值也在9匹。现在屋子一到夏天就算把出风口温度调至最低(大概是16度吧),屋内温度也只能降到28度,不能再低了。打电话给物业投诉,设计方以规范要求夏天室内温度满足28度即符合规范来敷衍,亲戚想和开发商打官司,不过明知设计冷量偏小,不合理,却没有合适的论据。虽然我在设计手册(我找的就是常用的那大红书)上找到冷指标的估算值,并且实际冷指标应至少满足估算值,不过总感觉设计手册感觉没有规范来得有限制力。要说它不合规范它偏偏温度将将达到28度了……苦恼中,盼望各位大大们给出个好主意!
小白求教家用制冷机组设计冷量问题,求各位设计达人解惑!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2。另外i,家用中央的设计有独特的 设计思路,正像楼上一位说的 同期使用问题
3。楼主的 操作很成问题
回复 举报