土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 此天面生活水池合理吗?

此天面生活水池合理吗?

发布于:2002-08-22 22:40:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一栋二十层大厦,一至五层为商场;六至二十层为办公楼。建筑面积约14000平方;设计方提供的依据是:
1、人均占用面积: 4平方/人
2、实际使用人数:14000/4=3500人
3、日用标准:30-60L/人。天 (取50)
4、小时变化数:2-2.5 (取2)
5、每天用水时间:12小时
6、日用水量:Q1=3500*50/1000=175立方
故天面水池取:50立方。
注:地下室已有30立方生活水池;天面已有独立的18立方消防水箱。
以上计算是否合理,可以不用考虑商场部分吗?(设计方把整栋楼以办公楼来计算)。
人均占用面积4平方有依据吗?
希望各位朋友帮帮忙!!!多发表意见。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • typhoon
    typhoon 沙发
    提供的数据是可行的!4平米/人,属经验值,我院为5平米/人--办公场所,。
    2002-08-27 21:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • zjf2002
    zjf2002 板凳
    同意楼上
    2002-08-26 14:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ZJF2002网友看过来

关于液氨储罐问题,在以前的讨论中,我忽略了一个重要的问题:既大部分的液氨储罐均有绝热保温层,并有制冷低温保护措施,这样对消防要求就可以降低了。石化规和建规中对有保温层的储罐的消防要求均较低。这样,可以考虑取消固定冷却水方式,采用移动冷却水就可以了。已经几年时间没有做过石化厂的消防了,一些问题已经有些生疏了。

回帖成功

经验值 +10