此天面生活水池合理吗?

发布于:2002-08-22 22:40:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一栋二十层大厦,一至五层为商场;六至二十层为办公楼。建筑面积约14000平方;设计方提供的依据是:
1、人均占用面积: 4平方/人
2、实际使用人数:14000/4=3500人
3、日用标准:30-60L/人。天 (取50)
4、小时变化数:2-2.5 (取2)
5、每天用水时间:12小时
6、日用水量:Q1=3500*50/1000=175立方
故天面水池取:50立方。
注:地下室已有30立方生活水池;天面已有独立的18立方消防水箱。
以上计算是否合理,可以不用考虑商场部分吗?(设计方把整栋楼以办公楼来计算)。
人均占用面积4平方有依据吗?
希望各位朋友帮帮忙!!!多发表意见。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • eago
    eago 沙发
    多谢linyinong。其实这一点我是知道的,只是甲方与设计方关系弄的不好,设计方故意为难而已。故,想多听听各位朋友的想法。