正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 139 人订阅
阅读下一篇
急求精密空调室外机组安装大样图,机组分上中下三层分布,求详细施工大样图。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
按照谷轮厂家所说,在吸气管、排气管、回油管都推荐这样做一个高度宽度都小于0.5m的U型弯。这种管路布置目的是尽量降低管路应力。
回复 举报