土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 如何进行单建式地下室的抗浮设计

如何进行单建式地下室的抗浮设计

发布于:2010-12-12 14:01:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近手上有一个单建式地下室,框架结构,抗浮不够,考虑仅在柱下设抗拔桩,按局部抗浮验算:取单柱受荷面积内的浮力减去由上部导下来的结构自重,是否可行?此时是否可以在柱下设多桩承台?承台是否需考虑顶面配受拉筋?还有止水板应如何设计,是设计成梁板式还是无梁楼盖,哪种方案较好?
不知道各位有什么好的方案?
已经采取了仅在柱下设抗拔桩,按局部抗浮控制的方案,多桩承台,承台间是否设梁还在犹豫中

[ 本帖最后由 jiangf818 于 2010-12-14 23:04 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室顶板上砌墙的做法

地下室作为嵌固端,标高-1.5,室内覆土至±0,此时内墙如何做?从地下室顶板开始砌,此时地下室顶板要做防水,墙砌在防水上面?或者砌墙做在地坪上,又怕回填土压不实,造成局部沉降开裂。不知道各位都是怎么做的?

回帖成功