土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水厂厂区标高低于设计洪水位该怎么办?
本人现在正在做一个近期3万吨/日,远期6万吨每日的污水厂,但是业主指定的厂区地面标高低于20年一遇的洪水位,进水闸门井处设不了事故超越管了!该怎么办?尤其是二期集水井设备安装和厂区事故的时候,污水去哪里?请诸位高手给出个主意!谢谢了!szq0814@163.com

全部回答(15 )

  • pine
    一条路
    填高厂区地块
    防洪标准要校合
    2002-09-15 23:22:15 来自 PC 评论 举报
  • pump
    最近刚搞一个此类污水厂。根据规范要求,污水厂必需保证不淹。
    本人观点:应根据整个城市的防洪规划实施时间表通盘考虑。如你的污水厂建成前,防洪堤已建成,则可不考虑防洪,否则需整个厂区一起填方抬高。
    2002-09-12 00:19:12 来自 PC 评论 举报
  • vanguardawei
    TO:woya
    若你是我的何师兄,请发邮件给我:vanguardawei@163.com
    2002-09-02 01:08:02 来自 PC 评论 举报
  • vanguardawei
    填方投资太大,地基处理也是问题。不如以20年一遇洪水位的标高,在岸边采取护坡式防洪堤(如果这一地段处于软基的话,修建防洪堤要经过省部专家论证),,同时水厂的绝对标高最好和此标高持平,即省钱又可以解决问题。但是这种做法可能不符合规范,有可能会影响该河流的泄洪断面,要谨慎。如果这种方法可行,在今后的运行中也有一点要看运气了,最好不要遇上洪水,否则水厂要面对很大考验。
    2002-09-02 01:06:02 来自 PC 评论 举报
  • pipepan
    和waterguy想法一致
    2002-09-01 15:07:01 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(15条)