土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵不吸水?吸水管太粗?

水泵不吸水?吸水管太粗?

发布于:2002-08-27 18:07:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!
——————————————————————————————————————————————————

斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。

全部回复(135 )

只看楼主 我来说两句
  • shan_linda
    shan_linda 沙发
    谢谢各位大侠!
    现在发现了新问题,由于施工方把水池作错了.造成水池水面比泵的轴线低.
    水泵吸水管是DN200的,而且在吸水口还加了底阀,现在水泵根本就"吸不动".我想把底阀换成止回阀,再在吸水管上连一个水箱,让吸水管一直充满水.你们说可行吗?还需不需要把吸水管径减小?
    2002-09-02 13:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • shan_linda
    shan_linda 板凳
    请问lj3b_lj3b兄:
    水池水面距水泵吸入口高差为0.7m,算不算水泵低位设置?
    2002-08-29 12:50:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷规范中喷水强度大于12的都用不着了!!!

自喷5.0.9第二款:前期喷泡沫,后期喷水的系统,喷泡沫强度及喷水强度均应按"低倍数泡沫灭火设计规范"执行.而低倍数泡沫灭火设计规范中喷水强度一般都在8左右.如果在设计中采用以上系统,是否意味着喷水强度大于12的都用不着了呢?以上理解是否正确?请各位朋友说说!

回帖成功

经验值 +10