防护冷却水幕……

发布于:2002-08-27 19:54:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
防火卷帘两侧需设独立的防护冷却水幕(持续喷水时间大于3小时),这里的‘独立’怎么理解?是不是不能与同层的闭式、雨淋系统串联(持续喷水时间一般按1小时计)?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaotian197864
    为独立系统,与普通喷淋系统不相连
    2002-10-15 20:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • nian兄
    nian兄 板凳
    应该是独立的给水和管网
    用3h的复合放火圈帘,不是省麻烦
    2002-10-15 20:31:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵不吸水?吸水管太粗?

请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。