土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 越级跳

越级跳

发布于:2010-12-14 08:29:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们属于煤矿自备电厂,上周我们这里出现了一次事故,请大家指点下这算不算越级跳:
井下某6000V开关高压侧电缆头两相短接,造成地面自备电厂6kV隔变低压侧跳闸,但是两者之间(开关、隔变)所存在的两个配电所均不跳闸。
观察跳闸时的电流为4800A,通过计算只有电厂达到这个值。
我想问下,这算不算越级跳。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    当本级开关下的电路发生故障,它应跳闸。结果它没跳而是它的上一级的开关跳闸了,这就是越级!
    2010-12-14 09:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhengru1983
    zhengru1983 板凳
    电老鼠老师,您能教教我越级跳的概念吗?我想学习学习:kiss:
    2010-12-14 09:03:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈变频器谐波危害及解决

浅谈变频器谐波危害及解决

回帖成功

经验值 +10