我们属于煤矿自备电厂,上周我们这里出现了一次事故,请大家指点下这算不算越级跳:井下某6000V开关高压侧电缆头两相短接,造成地面自备电厂6kV隔变低压侧跳闸,但是两者之间(开关、隔变)所存在的两个配电所均不跳闸。观察跳闸时的电流为4800A,通过计算只有电厂达到这个值。我想问下,这算不算越级跳。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一台正使用的洗衣机漏电。洗衣机三相插头接地线已接地,外壳仍带电。使用一短接线将洗衣机外壳与地线短接,接地处产生火花形成短路,然后送电试运洗衣机运转正常,外壳也不露电了,是何原因? [/q
是洗衣机外壳与洗衣机内的接地线没有很好的连接,或脱开了,你用短线把洗衣机外壳与接地线连接后,洗衣机外壳的漏电就从接地线上流走了。从这样看接地是正常的,但你的洗衣机漏电是存在的,按说接地处产生火花,那就是说漏电电流不小了,这时漏电开关应该跳了(假设是有漏电开关)。我看还是查一下洗衣机那里漏电,不要把生命当儿戏!