35kV单芯电缆接地方式如何选择?
35kV单芯电缆接地方式如何选择?
我公司有35kV电缆线路一回,电缆型号为YJV-26/35-1*240,长度为1.4公里,请问该采用何种接地方式更为合适,单点直接接地、两端直接接地还是分单元分区段交叉互联接地,我的想法是采用两端直接接地应该比单点直接接地更好,分单元分区段交叉互联接地则太复杂了,请问两端直接接地可行吗?
发布于
2010-12-14 19:23:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(71 )
aixiong911
请教各位专家,在制作单芯冷缩终端头时,钢铠和铜屏蔽怎么接地?冷缩终端说明书上说无铠铜屏蔽接地,有铠的怎么接地说的不清楚。
2012-07-02 10:31:02
来自 PC
评论
举报
azzwb
输送容量不大可以采用一点接地,并且外层感应电压在50V以下。
2012-06-23 10:49:23