土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 短路电流对发电机的影响!

短路电流对发电机的影响!

发布于:2010-12-15 09:30:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 缇拉
    缇拉 沙发
    我还有一点不明白,在井下时,一般情况下,每台柜体都装有检漏装置的,你们矿上难道没有吗?而且你所说的这个情况应该是工作面的移动变电所或者采区变电所高压开关柜短路的情况,这种情况下,一般是就地切断的,假如出现重大危险事故,像瓦斯传感器报警、涌水等情况,一般也是上级变电所开关柜进行动作,你说的这种连续经过三个变电所都没反应的情况实在让我胆寒,因为从设计的角度上看,井下供电最重要的安全性,这就是井下供电为什么要两路供电的原因!所以你说的这种情况,估计是设计时上级高压出现开关没有进行认真整定吧!
    2010-12-21 14:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • 缇拉
    缇拉 板凳
    因为是井下变电所开关柜高压侧短路,一般情况下,除了有可能损坏水泵(高压水泵的情况下),基本上对低压电器造成的损伤很小,这种情况下危险性最大的就是可能造成电缆损坏,导致供电中断,从而引发着火事故和瓦斯煤尘爆炸(煤矿情况)事故。事故以后必须重新计算最大短路电流,对开关进行过流、短路保护整定!
    2010-12-21 14:28:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

线路空载损耗

10公里66kV供电线路空载损耗有多大?每年消耗多少有功和无功功率?

回帖成功

经验值 +10