消防自喷---信号阀

发布于:2002-08-30 11:13:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近看了一份消防报警系统图,里面把自喷系统的信号阀也接入了消防报警总线(就象水流指示器一样),不知这样做是否可以?水专业方面是否有这种型号的信号阀可供接入消防报警总线(当然要配输入模块)。

如果这样可以的话,岂不是可省去将一大把信号线至消防控制室了吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    加模快,可省去一大把线,完全可以这样做!
    但小系统还是多排几根线可能经济一点.
    2002-09-06 17:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • 泡沫
    泡沫 板凳
    我们一直在这样做,
    2002-09-06 11:47:06

    回复 举报
    赞同0