一个研究生宿舍楼工程,楼的边上有大面积天然湖泊,而且水量充足稳定(南方)甲方说能不能就不设置消防水池了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句我想补充的是高规7.4.72:当建筑高度不超过100米,最不利点消火栓静水压力不应低于0。07MP。但是看条文解析,7.4.7三:一类高层(住宅除外)。。。。要设增压设备。是不是说一类住宅可以不考虑静水压的大小呢?既然一类住宅都不可以考虑静水压,那二类是不是更加不用考虑了呢?
我的理解不知道对不对?前面的发言,我已经删了,因为我没有看系统原理图,理解成这样了:水泵单独一路进水到水箱,然后由屋顶稳压设备提供整个系统的压力,而贴主的意思是地下水泵提供管网压力吧?说错了话,让各位见笑了。抱歉!