18层住宅,消火栓系统设地下室水泵和屋面消防水箱
需要不需要设置消防增压装置?规范规定满足7米高差就可以,实际情况只是勉强满足7米的要求,不知还需不需要设置增压装置??

如果需要设置的话用气压设备好还是稳压泵比较好?稳压泵没怎么接触过,有资料吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sla412
    sla412 沙发
    sizhilu, 批评得好。俺是搞建筑给排水,不过做高层的机会太少,所以来这里学习的。

    我想补充的是高规7.4.72:当建筑高度不超过100米,最不利点消火栓静水压力不应低于0。07MP。但是看条文解析,7.4.7三:一类高层(住宅除外)。。。。要设增压设备。是不是说一类住宅可以不考虑静水压的大小呢?既然一类住宅都不可以考虑静水压,那二类是不是更加不用考虑了呢?
    我的理解不知道对不对?前面的发言,我已经删了,因为我没有看系统原理图,理解成这样了:水泵单独一路进水到水箱,然后由屋顶稳压设备提供整个系统的压力,而贴主的意思是地下水泵提供管网压力吧?说错了话,让各位见笑了。抱歉!
    2002-09-04 12:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • zjf2002
    zjf2002 板凳
    请看条文说明!
    2002-09-04 10:59:04

    回复 举报
    赞同0