消火栓设置问题。

发布于:2002-09-03 08:10:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
没层都有两个消火栓(不是双栓)连在同一根立管上可以吗?这样的立管如何确定管径?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • q131427
    q131427 沙发
    最好不要,但如果建筑给你的条件太特殊的话,可以考虑.比如说楼上分隔很多,可是楼下是大空间敞开,又不允许明装在柱上,这样的话^^^^
    2002-09-03 12:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • top11
    top11 板凳
    看低规8.6.1去能这样搞吗?万一这根立管坏了,其不是死定了。
    2002-09-03 11:40:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。