土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教Ⅰ、Ⅱ级钢筋混凝土管的使用区别?

请教Ⅰ、Ⅱ级钢筋混凝土管的使用区别?

发布于:2002-09-04 13:49:04 来自:给排水工程/市政给排水 13 14196 [复制转发]
一般情况下多少埋深时用Ⅱ级钢筋混凝土管?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • h-o-w-d-o
    h-o-w-d-o 沙发
    这个具体计算所承受的荷载来确定,0.7米包括路面厚度吗,土荷载+路面荷载+汽车动荷载<管材最大承受的荷载,则可以用。具体计算方法见规范。钢筋混凝土管设计规范上面有的咧。我好久不算了记不清公式了。你如果需要可以留言我帮你查一下。M9里面说超过0.9米,做了路面的,动荷载基本不考虑。我以前计算过很多刚性管的结构,确实覆土超过0.9米后动荷载影响很小。当然管材最大承受的荷载和基础包角有很大关系的。规范上I、II级管只是三点荷载试验时候的荷载值,这个区别很大。具体什么包角能承受多大荷载也是可以计算的。管材设计规范上也有的。
    2008-05-05 01:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • huiyuan86043774
    9楼12楼说的对
    2008-03-29 19:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 地板
    根据《混凝土排水管道基础及接口》(04S516)标准图设计规定,钢筋混凝土管级的使用是按照管道基础型式和计算的覆土高度(H)两方面因素来控制。
    Ⅰ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用120°混凝土基础、计算覆土高度0.7m≤H≤3.5m;
    Ⅰ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用180°混凝土基础、计算覆土高度3.5m≤H≤6.0m。
    Ⅱ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用90°砂石基础、计算覆土高度0.7m≤H≤2.0m;
    Ⅱ级钢筋混凝土管(d400~3000mm)、采用120°砂石基础、计算覆土高度0.7m≤H≤3.0m;
    Ⅱ级钢筋混凝土管(d300~3000mm)、采用150°砂石基础、计算覆土高度0.7m≤H≤3.5m;
    Ⅱ级钢筋混凝土管(d200~3000mm)、采用180°砂石基础、计算覆土高度0.7m≤H≤4.5m。
    Ⅱ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用120°混凝土基础、计算覆土高度3.5m≤H≤5.0m;
    Ⅱ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用180°混凝土基础、计算覆土高度6.0m≤H≤7.5m;
    2008-01-15 14:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • liuwei770225
    图籍上面肯定有说明,钢筋的级别不一样在试用的时候强度不一样,一级二级主要是在于管道里面采用的刚经的级别!
    2008-01-15 10:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • tzjaf
    tzjaf 5楼
    哪位仁兄,能谈谈Ⅰ、Ⅱ级钢筋混凝土管在使用时有什么区别,谢谢
    2008-01-14 11:38:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.3 万条内容 · 648 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政排水做明沟的话,急!!!!

市政排水做明沟的话,明沟坡度是否应做成和道路坡度一样。现道路做0.8%,若我明沟做0.3%岂不是沟的大小每一段都不同,那么挖深是否也就不一样啦。

请选择删除原因

回帖成功