土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室基底一半岩石一半粘土怎么处理比较经济合理?

地下室基底一半岩石一半粘土怎么处理比较经济合理?

发布于:2010-12-18 13:49:18 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一个小区的一层大底盘地下室,地下室基底一半是岩石,另一半是粘土,粘土层厚度是个逐渐加深的渐变,深的地方从基底下去有5米左右,真发愁不知如何处理。粘土层地基部分做挖孔桩吧,深度又不够挖孔桩的最小深度,而且粘土层厚度是个逐渐加深的渐变。做柱墩吧,与此地下室部分相接的主楼部分又做的是挖孔桩,而且柱墩的设计一直找不到设计依据。
各位高手指点下在下的迷茫,万分感谢!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • starsmoon
    starsmoon 沙发
    建议粘土区柱下做墩式基础,实际上就是直径大点的人工挖孔桩,持力层放在中风化岩层,。
    这样持力层均在岩层上(强分化?中风化?微分化?),沉降量较小,差异沉降量也较小。
    2011-01-04 08:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • cafan-1
    cafan-1 板凳

    个人觉得这是一种比较可行方案:
    各柱下基础的持力层都位于同一持力层,基础沉降没什么大问题
    2011-01-03 21:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗浮的疑问,水浮力分布不均匀如何考虑

地下室抗浮的疑问,水浮力分布不均匀如何考虑一般抗浮设计,我们就按最大水头算出一个等效均布水压强来计算浮力,这在场地高度基本一样时是没问题的。但是,如果场地一边高,一边低,如一个大底盘半地下室的话,抗浮设计应考虑地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室底板的影响。但这个如何考虑呢?大家有没有具体措施啊

回帖成功

经验值 +10