对于大面积,高危险级的仓库内设置自动喷淋系统时所采用的一般为快速响应早期抑制喷头,若该仓库系统设计参数:仓库危险级II级,静空高度>9m,喷水强度为16L/min.m2时,作用面积300m2,其流量为Q=16x300x/60=80l/s,
Q设计=1.33x80=106.4l/s,自动喷淋的水泵设计流量将会较大,该仓库亦相应7个水泵接合器(每个按15L/s计).
不知该计算是否正确,请指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jjliuyin
    jjliuyin 沙发

    同意!
    2007-01-21 23:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • lsy78
    lsy78 板凳
    不是这样算的,快速反应早期灭火型喷头应按最不利点同时打开12个喷头的流量计算,且要按特性系数法计算,另外算扬程时要注意,不同层高,不同堆高的仓库,其最不利点工作压力不同,详见自喷2001。