土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防的疑问,求助

关于消防的疑问,求助

发布于:2002-09-04 18:28:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.高规有好多处提到最小充实水柱为10米,但查支流水枪技术特性表,65MM水带,19MM水枪对应10米 水柱的流量是4。6L/S,又不能满足每个消火栓的的最小出水流量(5L/S),那为什么不直接规定最小充实水柱为11。3米呢(对应流量为5L/S)???
2.消火栓间距的疑问:规范上的规定指的是两相邻消火栓的直线距离吗?还是人员能走到的最短路程?50米的最大间距是适用什么样的建筑?好象是多此一举吧?如果相距50米,肯定有某个地方没有两个充实水柱到吧?(如果保护间距到了50米,那就算25的水带,充实水柱也得30米,那可能吗?
3,水带摩阻的疑问:根据公式Hd=Ad*Ld*Qxh*Qxh ,那就算是衬胶水带长20米,流量5L/S,也得8。6米水柱,而查消防水带水头损失计算图的话,只需要1米水柱,这是为什么???

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • shentianshan
    shentianshan 沙发
    谢谢各位的参与!
    2002-09-17 21:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • 云涛
    云涛 板凳
    对不起,没看清是高规!为了这2.5l我还特意去查建规呢!
    2002-09-17 00:17:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 706 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

快速响应早期抑制喷头的讨论

对于大面积,高危险级的仓库内设置自动喷淋系统时所采用的一般为快速响应早期抑制喷头,若该仓库系统设计参数:仓库危险级II级,静空高度>9m,喷水强度为16L/min.m2时,作用面积300m2,其流量为Q=16x300x/60=80l/s,Q设计=1.33x80=106.4l/s,自动喷淋的水泵设计流量将会较大,该仓库亦相应7个水泵接合器(每个按15L/s计).不知该计算是否正确,请指教!

回帖成功

经验值 +10