阅读下一篇
关于消防的疑问,求助1.高规有好多处提到最小充实水柱为10米,但查支流水枪技术特性表,65MM水带,19MM水枪对应10米 水柱的流量是4。6L/S,又不能满足每个消火栓的的最小出水流量(5L/S),那为什么不直接规定最小充实水柱为11。3米呢(对应流量为5L/S)??? 2.消火栓间距的疑问:规范上的规定指的是两相邻消火栓的直线距离吗?还是人员能走到的最短路程?50米的最大间距是适用什么样的建筑?好象是多此一举吧?如果相距50米,肯定有某个地方没有两个充实水柱到吧?(如果保护间距到了50米,那就算25的水带,充实水柱也得30米,那可能吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板2.依规范8.7.1之五:每层面积超过3000M2.......的百货商场、展览大厅。(注意此处乃是面积而不是建筑面积。
3.依规范8.7.1之六:设有空气调节系统的......商店....
4.消防局都通不同意,万一出了事,你还能为自己找什么理由呢?