土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 18.5kw电机经常烧,恳求解决办法

18.5kw电机经常烧,恳求解决办法

发布于:2010-12-20 15:31:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
目前已知的情况如下:
1、10kv高压输电线实际只有9kv。
2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。
3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。
4、测得自己厂房里的电压只有360v。
目前的情况:
电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。
后来听人说装个电容可能会好些,我就并联了2个15kva的电容,使用起来却感觉效果并不明显,该卡的时候照样会卡。我想去申请了把变压器的挡位调一下,可是供电局不同意。
试问下大家:如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的是否会好些?
还有,大家还有什么办法吗?
垦请各位前辈给予指点,不胜感激。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 编辑 ]

全部回复(237 )

只看楼主 我来说两句
  • hcl811027
    hcl811027 沙发
    回大家:
    感谢大家的热心帮助。
    22kw的电机已经装上了,感觉效果要稍好一些,譬如说:以前投料稍大些就卡,至少现在好点了,不过只是还达不到理想的状态,同行一家18.5kw的电机用的380v的电,只要料能进投料口就基本不会卡。我说的这个360v电压是末端的空载电压,我也测试过了,电机负荷运行的时候电压只有300v多点,空载时电流是8A多点。
    2010-12-25 14:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • hcl811027
    hcl811027 板凳
    上午终于借到了22kw的电机,说好借用一天80元,不过很不幸今天停电了,看来只有等明天在试试了。
    2010-12-21 14:31:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洗衣机漏电已解决

洗衣机漏电已解决。原因:插座接地线带电,引起洗衣机漏电。将插座接地线与水管可靠联接。

回帖成功

经验值 +10