土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助---无过冷度对系统稳定性的影响

求助---无过冷度对系统稳定性的影响

发布于:2010-12-21 08:04:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我这里有一批全新小型制冷箱,需要降到0度左右。前几天制冷好好的,环境温度25度时,蒸发温度-10度,冷凝器温度42度,过冷度0。
但是过两天后开机时发现其中有几台一直不制冷了,蒸发压力为负压,整个蒸发器不冷,就毛细管出口有一点冰,冷凝器不热。奇怪的是关机后再重新开机竟然又可以正常制冷,同时测量的压力值与前几天的一致。
之后对此批所有机器不断开关机试验,发现均有此种不良情况。关机后再开机就有可能一直不制冷,重新开机后有可能恢复正常制冷。
本人非常疑惑,按故障表现,不像冰堵,也不像脏堵。系统匹配方面,除了冷凝器温度高,无过冷度,好像也没其他问题。冷凝器温度高只会减小制冷量。无过冷度说明冷凝器内R134a可能未完全液化,导致制冷量减小,但是否会造成有时候完全不制冷,请高手指点

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq602034605
    qq602034605 沙发
    非常感谢各位的关注
    制冷技术版块有相同的主题,同时我也有相关的较为详细的描述,为方便交流,请转往制冷技术版块留言。
    2010-12-22 10:28:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塔机配件-地脚螺栓断裂处理办法

关于塔机配件地脚螺栓断裂问题的处理我们可以再植筋进行处理。现在的植筋计算非常成熟,有专业的植筋公司,会根据现场的实际情况出具植筋方案,植筋完毕后他要负责进行植筋拉拔试验,达到相应的强度钢筋不被拔出,证明是植筋符合强度标准的,也就合格,要出具拉拔试验报告,出现问题他要负相应的责任。具体做法:1、用金刚石空心钻头去掉老地脚螺栓;2、清孔;3、放入双组份结构胶并搅匀;4、植入新螺栓固化。植筋的拉力强度有两个控制指标:一是螺栓拉不断;二是螺栓拉不脱。拉拔试验合格即可验收。