按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中9.2.1条 第9.2.1条 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。
纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 表9.2.1
环境类别 板、墙、壳 梁 柱
≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50
一 20 15 15 30 25 25 30 30 30
二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30
二b - 25 20 - 35 30 - 35 30
三 - 30 25 - 40 35 - 40 35
注:
基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.
按照上表来查的话,对于地下室外墙有地下水时,外墙纵筋保护层厚度为30mm,无地下水时外墙纵筋保护层厚度为25mm,底板有垫层时钢筋保护层厚度为40mm,无垫层时50mm。
而按照《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中4.1.6 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
这样外墙和底板的混凝土钢筋保护层厚度均为50mm。但是我看不少地下室设计中外墙钢筋保护层厚度都没有取到50mm,一般取到30mm或40mm。
不知道大家在设计时外墙的钢筋保护层厚度取多少?审图时要求取到多少?
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报