直接上图。。我是现场监理员 对此很无语 完全摆设 3层小楼圈梁 厂房填充墙

IMG0089A.jpg


IMG0091A.jpg


IMG0093A.jpg


IMG0094A.jpg


IMG0095A.jpg


IMG0099A.jpg


IMG0101A.jpg


旋转 IMG0092A.jpg


旋转 IMG0096A.jpg


旋转 IMG0097A.jpg


旋转 IMG0098A.jpg


旋转 IMG0101A.jpg


旋转 IMG0102A.jpg


旋转 IMG0105A.jpg


IMG0086A.jpg


IMG0087A.jpg


IMG0088A.jpg

全部回复(672 )

只看楼主 我来说两句
  • gaochunji756
    gaochunji756 沙发
    工程质量让人担忧:从图上可以看出以下问题
    1、圈梁截面宽度小于240mm,将来上面砌墙,砖有一部分会悬空,从量尺估计是20mm;
    从开裂及钢筋竖筋的图片,可以推定钢筋保护层厚度不能满足规范的要求。
    2、砖墙的砌筑严重不符合要求,没有错缝,240墙没有按照砌筑方法施工,这样的墙体应当推倒重做,否则是非常大的质量隐患。
    建议管理者加强工程管理。
    2011-11-23 22:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • fanggcs
    fanggcs 板凳
    就是自己和的砼 也不会这样的