土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教个问题,空调老报低压报警带表

请教个问题,空调老报低压报警带表

发布于:2010-12-24 15:50:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我做的是精密空调现在在北京现在了有一个问题,空调老报低压报警带表低压是1bar高压是5bar,但是机器他没有泄漏,现在查出来问题就是回液回不来,他是下翻的机器落差有十米,加装了油分,室外加装储液罐,由于这几天天气比较冷老回不了液,我就想请教有什么方法或办法能一次解决掉啊.   我先在这谢谢了啊.....新手

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tongshangjianqq
    是精密空调啊
    现在还没有解决啊。。。
    2010-12-28 13:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问91SB系列和91SB后面带编号的系列区别是什么呀

比如91SB5和91SB5-1有什么区别呀?恳请大侠们帮帮我。

回帖成功

经验值 +10