土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 建议采用1m或更细网格计算是什么意思?

建议采用1m或更细网格计算是什么意思?

发布于:2010-12-26 13:22:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM中生成SATWE数据文件及数据检查时建议采用1m或更细网格计算是什么意思?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构小红薯
    怎么操作呢~~
    2012-03-12 15:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhouyx0924
    zhouyx0924 板凳
    是因为你的好多剪力墙长度都小于你定义的墙元剖分长度(通长为2m),所以程序建议你采取更细的网格计算
    2010-12-27 13:38:27

    回复 举报