机械试验
1.分、合闸指示情况
2.分合闸时间测量
3.确认指示仪表信号是否正常,应每年人为地进行分—合闸操作1次。

控制柜
1.柜内有无受潮、锈蚀和污损情况
2.低压回路配线有无松动

每年一次 机械检查测试
1.测量主回路电阻
2.测量绝缘电阻

传动及操动机构(每6年一次,可以不回收SF6气体)
1.修理锈蚀、变形和损坏部分
2.检查、调整与行程有关的部分
3.检查修理辅助开关
4.各连接部分的销、轴有无异常情况
5.检查、修理阀系统与油缓冲器
6.润滑
7.按规定更换零部件

主回路元件(每12年一次,必须回收SF6气体)
1.触头、喷口烧损严重时,应更换
2.主触头接触部分磨损严重,应修理、更换
3.密封圈变形、更换
4.外壳内部清理
5.吸附剂更换

一般情况下,还要对认为有必要检修的部位进行临时检查。
1.发现异常情况;
2.高压开关装置已达到规定的操作次数,其中包括以下方面:
空载操作达到额定机械次数;
开断负荷电流达到额定次数;
开断额定短路开断电流达到额定次数。