2009年SATWE的若干改进

一、柱、墙、基础活荷载按楼层折减
《荷载规范》4.1.2条,规定了设计柱、墙、基础时的活荷按楼层的折减系数。但是在以前版本中,无论何种结构,此处所取用的计算截面上方的楼层数均按照PMCAD的楼层组装表中相应楼层上方的楼层数,即模型中最大的楼层数确定。
例如,楼层组装表中一共20个楼层,则对于其中第4层,软件认为其上方有16层,所有柱、墙设计时的活荷载折减系数则按“9-20”一项取用。
对于一般直上直下的结构形式,此折减方法正确可行,但对于一些楼层平面上下不规则的结构则存在问题。
例如对于底盘、裙房部分的柱、墙截面都直接按照最高的楼层数取用折减系数是不合理的,可能造成对活荷载的折减过多。
对于各层的柱、墙和基础应该按照它上方实际的楼层数来确定活荷载的折减系数,对各层平面上的每根构件应该分别取值。
PKPM08版本针对此功能进行了改进,增加了判断出每个柱、墙计算截面上方的楼层数的分析计算,从而可以取得正确的活荷载折减系数。
本节主要介绍08版PKPM软件对活荷载按楼层折减系数的取用原则以及该功能的改进对计算结果的影响。