土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于制冷检漏

关于制冷检漏

发布于:2010-12-28 11:25:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
目前中小型制冷空调生产企业采用何种性价比高的检漏措施或仪器?好像氦检漏仪比较贵啊,市场上卖的气体检漏仪也不够准确,各位老大有何高招吗?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • mubieqing
    mubieqing 沙发
    肥皂、毛刷子若干
    2011-12-20 14:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • stander945
    stander945 板凳
    我也在寻找质优价廉的检漏设备,要求和楼主差不多,看了好多设备,进口的太贵,比如有个国外报价28万,国产的10万元以内,但始终对品质心存疑虑啊。另外说一点,楼主这种泄漏率的等级要求,就不要考虑手持/便携式的检漏仪了,达不到的,台式的可以看看。如果以后采购到了,不妨告知一下使用情况,大家互通有无嘛。
    2011-12-14 16:32:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰机出大问题了,冰机停车10天左右,开车就是油压差低跳车

冰机停车10天左右,开车就是油压差低跳车,油过滤器换过了,油也换过,引压管也吹扫过,油泵拆下来检查过都是好的。我们单位的冰机是格拉索的双缸的。现在从油视镜发现就是压缩机内的油只要一起泡沫马上就是油压差低跳车,肯定是压缩机带液的问题了,关键是有什么方法可以解决啊???

回帖成功

经验值 +10