1.原建筑的条形基础旁边要新建地下室,是否可行?条基与地下室筏板基础之间要留多少距离,才有利于新地下室结构的施工,并且施工时怎么避免原建筑条基受扰动?地下室底板低于原条基底板1.5m左右。
2.原砖混建筑一层需敲掉一片承重墙,需增设托梁,是否可行,施工时要怎么支撑处理?
谢谢,请有做过此方面改造的师傅们给些意见,若有图纸,能否给小弟分享一下,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rengh2002
    rengh2002 沙发
    1.这个施工要求很高,要看地质情况和旁边砌体结构的层数等,我们施工的一个砌体结构旁边加地下室的结构,直接打地墙并采用了逆作法,地下室2层,不管如何设计,施工的基坑支护做好才能保证周边的建筑物不受严重影响。
    2. 同样设计好设计,抗震能通过就没有什么问题,施工难施工,如果层数不高,跨度不大,采取适当的支撑方式还是比较好做的。
    不知道楼主是做设计的还是施工的,如果是做设计只要考虑到设计结构安全合理就可以了,做施工的话更简单,按图施工,做不了找设计协商,哈哈。。
    2011-01-19 18:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • xwi
    xwi 板凳
    不知道能否打钢板桩?
    我遇过这样的情况,隔壁一个厂房,做的是独立基础,要在厂房边做个大基坑,放机械设备用过的,当时要求隔开5m,土质较好,放坡开挖,正常情况不影响独立基础,但广东这边雨水多,挖的时候有较大地下水,就临时采用了钢板桩支护,目前已经投产,非常不错
    2010-12-30 14:59:30

    回复 举报
    赞同0