土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教关于主变中性点间隙的问题

请教关于主变中性点间隙的问题

发布于:2010-12-30 11:02:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的
第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”
这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?
这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shyyn4289
    shyyn4289 沙发
    例如两台110KV的变压器高压侧并联运行时,有一台变压器的中性点是接地的,另一台是不接地的。正常时为有效接地系统,但若中性点接地变压器因故障跳闸时,有效接地系统就偶然形成局部不接地系统了。这时就应该加一个间隙。
    2011-01-01 13:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • sunjinghua6869
    鄙人认为间隙应该是最后一道防线
    2010-12-31 16:17:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况需接入35KV

一般小区都是10KV,如果面积太大,是不是也可以接入35KV,什么情况需接入35KV? 供电部门对这个有什么要求? 有谁了解这方面的情况呢? 先谢谢了!

回帖成功

经验值 +10