土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于10KV输电线路距离明火的距离!

关于10KV输电线路距离明火的距离!

发布于:2011-01-05 08:16:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
咨询个问题,我这里有个沼气发电项目。10KV高压输电线路从项目边上通过,10KV高压电线杆高8M。一般要求可燃性气体储罐与输电线路最小水平距离:1.5倍塔杆高度。输电线路两侧5米的范围内不允许新建建筑和堆积易燃物品。
沼气发电项目有火炬。不知道输电线路对于明火的安全距离是如何要求的。
谢谢!!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zwdhz
    zwdhz 沙发
    《电力设施保护条例》(2004年版)
    第十条规定:架空电力线路保护区,导线边线向外侧延伸所形成的两平等线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
    (1)1~10kV,5m
    (2)35~110kV,10m
    (3)135~330kV,15m
    (4)500kV,20m
    在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
    第十五条规定:任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守下列规定:
    (1) 不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其它影响安全供电的物品;
    (2) 不得烧窑、烧荒;
    (3) 不得兴建建筑物、构筑物;
    (4) 不得种植可能危及电力设施安全的植物。

    按照这个条例的说话。在保护区范围以外可以烧窑,烧荒。所以我觉得火炬只要不是明火的火炬(火焰最大风力下跟输电线路的安全距离)大于电力设施的保护区域。应该就能满足要求。
    不知道我这个意见是否是正确的呢。
    2011-01-07 09:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • zwdhz
    zwdhz 板凳
    13.0.7 配电线路与甲类厂房、库房,易燃材料堆场,甲、乙类液体贮罐,液化石油气贮罐,可燃、助燃气体贮罐最近水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍,丙类液体贮罐不应小于1.2倍。

    经常燃烧的火炬与输电线路至少有30米距离!!!请问区管是在哪个规范上查到的呢。我查了好多都没有看到这个数据。
    谢谢!
    2011-01-07 08:44:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型水电站技术改造规程

好东西大家分享

回帖成功

经验值 +10