发布于:2011-01-06 22:11:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
小弟最近在做一个工程,30层的剪力墙结构,在结构初步设计时,场地类别定为3类,今天地质勘察报告到手,场地类别为2类,重新算了一遍,发出刚重比变小了。这里要声明,是用SATWE算的,除场地类别之外,其他参数没有任何变化。请各位大虾告诉小弟这是为何?是不是SATWE本身的问题?我觉得刚重比是结构本身的特性,和外力没有任何关系啊。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • boy0001986000
    boy0001986000 沙发
    应该是好的地质 对地震的放大作用不大 水平地震剪力变小 力矩减小 理论上而已
    2011-01-09 21:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • changchunyy
    changchunyy 板凳
    本人也对楼主的问题感到疑惑
    不过仔细与规范对照 这里面有个关键问题
    楼主没注意 就是Di*Hi/Gi
    其中Di的计算是根据剪力与位移的比值得到的
    那么改变场地类别就改变了地震作用
    剪力与位移都重新计算再作比值
    这个差别是有的
    2011-01-07 08:13:07

    回复 举报
    赞同0