土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 消弧柜技术缺陷

消弧柜技术缺陷

发布于:2011-01-09 19:48:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、故障相判断不能做到100%
⑴没有100%的判相理论支持。
⑵消弧柜中的高压熔断器,正是为防止判相错误而设。
2、一旦判相错误将造成相间短路
⑴高压熔断器正常开断,系统将失去消弧保护,弧光接地有可能造成事故。
⑵高压熔断器不能开断,将造成两方面的严重后果:
A、 要么消弧柜爆炸。
B、 要么母线进线开关跳闸,造成母线停电,如化工等对供电可靠性要求特别高的企业,等于饮鸩止渴。
3、非总降变电所的开闭所、末端变母线段应严禁使用消弧柜
⑴总降变电所任何出线发生单相接地,开闭所、末端变母线上的消弧柜都会动作,造成多点接地,总降变电所无法判断那条出线故障,超过2小时,总降变电所母线必须停电,造成大面积停电。
⑵任何一个消弧柜判相错误,将造成所有的消弧柜相间短路,后果不堪设想。
4、有直配高压电机的母线段不能使用消弧柜
直配高压电机年损坏率1.25/百台年。
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽,电机报废。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。
退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、影响小电流选线装置正确选线
当出线发生单相弧光接地故障时,消弧柜动作将故障相直接接地,因为消弧柜动作时间30ms,而小电流突发选线信号采集在100ms以上,电容电流不从故障点走而从消弧柜流回系统,故零序电流互感器无故障信号输出,如果让消弧柜在信号采集后(100ms后)再动作,那就没有实现消弧应有的功能。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于无功看我理解的对不对

一般负载以感性负载居多,如:变压器,要想让变压器正常工作得建立交变磁场和感应磁通,所以就产生无功电流,产生无功电流就导致供电线路电流增加(可以理解为有功电流和无功电流之和),从而增大供电线路损耗同时还增大线路电压降,因为计量表计一般都装设在用户端(受电端)故这部分损耗由供电局(供电端)承担,为了减少这样的损失,计量考核所以安装无功电度表(目的是罚钱),把这个损失转接到用户身上,用户为了减少无功(实际不可能减少),就采用安装容性负载去中和感性负载,也就是当感性电路放电,容性电路充电,反之,与之相反,就在配电室安装无功补偿器(都是自动切换,没见过手动的),尽量在供电线路上减少无功(指配电室与供电局部分),在用户与配电室之间其实无功损耗并没有减少(损耗依旧,这也是总表亏电的原因之一),也就是减小无功电流与有功电流之间的相位角,增大余弦值,余弦值也就是功率因素,当功率因素为1时,夹角为0,感性电流与容性电流正好互补,从而达到目的。

回帖成功

经验值 +10