在互感器带电下换三葙电度表,在理论上行的通吗!?
在互感器带电下换三葙电度表,在理论上行的通吗!?
我们一带常在互感器带电的情况下,换三相电度表,按理论行的通吗!短接,我了解的,有高手帮下!指点、指点???
发布于
2011-01-10 09:01:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
poi1956
谢谢各位!我发的帖子,能有这么多的回复,很谢谢大家了!
2015-01-30 09:17:30
来自 PC
评论
举报
du470429824
9楼的图纸不宜采用,为了省3根接线,每相电压并到了电流线上,存在一定的危险,放到这个帖子上更是不妥!!!因为电压线断不开,带电拆装表的安全措施非常难做,个人认为,这种接线不安全,更不能带电拆装!!!
同意,带电流互感器的表,电压线另外走,这是起码的,低压接线前要降低运行电流,笔者处理过类似电流互感器一相接线开路,电度表走得慢,就是带电处理的
2014-02-27 09:04:27
来自 PC