粉丝
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1312 人订阅
阅读下一篇
50平方屋面设110的排水管要1条够吗?[湖北]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句多谢各位热心人,在下不胜感激,但又有两个问题:
一、从水泵出水口出来的管线在大约25米处有一个三通口,分做两个方向供水,请问是不是可以只放大这25米的出水管道为De75就可以了.
二、水泵出水口径为DN150,扬程为100米,流量为150立方米/小时,安装的管道为DN200的球墨铸铁给水管,长度越950米,水泵和出水口高差为66米,请问是否可以将水送至出水口,我自己计算过大约是88米(计算结果不在手边,印象中是这么多)左右的扬程.万请回复我,请附上你的计算方法.
回复 举报
回复 举报