土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 救急!!!

救急!!!

发布于:2006-03-11 22:19:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵和用水点的高差为27米,输水管道为φ50的塑料给水管,长为600米,用一台扬程为65米,流量为20立方米/小时,出水口径为φ50,功率为11KW的清水泵能不能送水到用水点,请各位大虾救救急!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qxz2005
    qxz2005 沙发

    多谢各位热心人,在下不胜感激,但又有两个问题:
    一、从水泵出水口出来的管线在大约25米处有一个三通口,分做两个方向供水,请问是不是可以只放大这25米的出水管道为De75就可以了.
    二、水泵出水口径为DN150,扬程为100米,流量为150立方米/小时,安装的管道为DN200的球墨铸铁给水管,长度越950米,水泵和出水口高差为66米,请问是否可以将水送至出水口,我自己计算过大约是88米(计算结果不在手边,印象中是这么多)左右的扬程.万请回复我,请附上你的计算方法.
    2006-03-12 22:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • kimfl
    kimfl 板凳
    2006-03-12 17:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1312 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

50平方屋面设110的排水管要1条够

50平方屋面设110的排水管要1条够吗?[湖北]

回帖成功

经验值 +10