土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 粉刷石膏在冬期施工中的应用

粉刷石膏在冬期施工中的应用

发布于:2006-03-14 13:01:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

摘要:粉刷石膏是一种新型墙体抹灰材料。具有和易性好、粘结力强、硬化速度快、不收缩和有一定的抗冻性能。本文总结了粉刷石膏在大面积冬期室内抹灰冷作施工中应用情况和实际效果,为解决冬期室内抹灰这个难题和今后类似工程施工,提供了十分宝贵的经验。
关键词:粉刷石膏 室内抹灰 冷作施工

1 工程概况

  由我公司承建的山西省太原市超世纪商贸广场工程,是一栋大型商贸中心,,南北长83.4m,东西宽99.2m,总建筑面积82080㎡,主体结构为大跨度、大开间框架结构。2002年冬季,因建设单位要求确保第二年春季开业,因此大面积的内墙、柱、和顶棚等室内抹灰工程必须进行冬期施工。经多方案比较,我们选择了采用粉刷石膏冷作施工。该种材料具有较好的工作性能,而且具有一定的抗冻性能,在采取一定措施后,可在负温下硬化。因此,在该工程冬期大面积室内抹灰施工中应用,取得了良好效果。不仅没有受冬现象,而且空鼓、开裂和脱落等质量通病也得到了很好的克服。

2 方案选择

2.1 冷作施工
  由于本工程单层面积过大(南北长83.4m,东西宽99.2m,),单层层高4.8m,除四周有维护外墙,中间无任何隔墙。如果采用室内升温的热做法进行施工,必须投入大量的封闭材料和燃料来保证室内温度,且资金投入巨大,这样做明显不现实。且室温还难以控制(单层空间的温度上热下冷)。固只能采用冷作法施工。冷作业法,是在砂浆中掺入少量防冻剂,将砂浆中的水的冰点降低到一定的程度即可。对大面积施工极其方便,特别是在节省材料、人力、资金等方面效果尤为显著。所以此次施工确定为冷作业施工。
2.2 粉刷石膏
  水泥砂浆添加防冻剂抹灰冷作业方法,弊端是凝固时间长,开年后易返碱、长毛不利于面层涂料施工。
  混合砂浆添加防冻剂的抹灰冷作业方法,容易出现开裂和空鼓(因为冬季空气比较干燥),在砂浆还未达到一定强度的情况下,就失水风干了。  
  而粉刷石膏受环境因素的干扰比较小,因是完全气硬性材料和速凝型材料,本身具有一定抗冻性,水解时释放热量比较多。粉刷石膏具有粘结力强、不收缩、质轻、保温热好施工方便、提高工效节省费用等优点。尤其是在冬期施工时粉刷石膏还具有防冻性能,在-5℃以上可不掺任何防冻剂就可进行施工。

3 粉刷石膏冷作业施工工艺

3.1 按层封闭
  将每层的门窗洞口用彩条布围严即可,防止寒风直接吹拂作业面。
3.2 基层处理
  由于时间工长等原因,一些灰层、油脂、污垢、隔离剂等杂物附于基层表面,为了保证抹灰砂浆与基体表面粘结牢固,必须用扫帚、钢丝刷等工具进行清理干净,以保证抹灰后不出现空鼓、脱落等现象。严禁用水冲洗基层,否则基层表面易形成一层薄冰隔离层。
3.3 底层粉刷石膏砂配比
在-5℃以上的配合比
基层材质 底灰粉刷石膏
(㎏) 水洗中砂
(㎏) 砂的最大掺量
(㎏) 饮用水
(㎏) 防冻剂
(㎏)
粉煤灰空心砖 1 1.8 2 0.6
砼体基层 1 1.5 1.8 0.6
说明:砂子的含泥量不得大于5%。
在-5℃~-15℃之间的配合比
基层材质 底灰粉刷石膏
(㎏) 水洗中砂
(㎏) 砂的最大掺量
(㎏) 饮用水
(㎏) 防冻剂
(㎏)
粉煤灰空心砖 1 1.8 2 0.6 0.2%~0.3%
砼体基层 1 1.5 1.8 0.6 0.2%~0.3%
说明:砂子的含泥量不得大于5%。
3.3.1 配制
  由于石膏凝结速度快,每批次搅拌时,石膏用量不得超过150kg。
  在抹灰现场不需任何机械,只需在干净的混凝土楼面上人工搅拌均匀即可,首先将石膏同砂浆搅拌均匀,再加入水进行二次搅拌,直至均匀。
3.4 面层粉刷石膏砂浆的配制
3.4.1 配合比
  使用面料粉刷石膏直接加水调成膏状即可。
3.4.2 配制
  面层粉刷石膏用面层石膏料进行配制。先将水倒入搅拌桶,再倒入灰料,用手提搅拌器搅拌均匀,搅拌时间为2—5min.使料浆达到所需的稠度静置10min左右进行二次搅拌,均匀后方可施工。
3.5 抹灰操作
3.5.1 不刷界面剂和任何粘结剂
3.5.2 打底
  抹灰厚度在5mm以上的必须用底层粉刷石膏砂浆打底。首先贴饼、充筋,将墙面找方找正。待饼、筋凝固后,再进行正式抹灰,最后用刮杠紧贴标筋上下左右刮平、压实,使墙面平整、垂直(平整度小于、垂直度小于)。阴阳角方正。
3.5.3 柱墙交口的处理
  抹基层灰先拄面后砖墙面的原则,柱面抹灰初凝后,方可进行柱墙连接部位的墙面抹灰。从而在柱和墙交接处形成一条暗缝做为伸缩缝。抹面层灰时柱、墙可同时进行。
3.5.4 面料灰罩面
  面层宜在底层抹灰终凝后进行,面层抹完30分钟以后再进行压光。过早易出现气泡,过迟不易压光。使用铁抹子压光,同时用海绵块蘸水搓揉,以使其表面平整光滑。

4 工程实际施工情况

  本工程于2002年11月份进入冬期室内施工抹灰,2003年3月份结束,实际抹灰施工面积5万8千平方米(八、九层因其它原因没有施工),期间11月份日平均气温在-1~-5℃左右,当时正在进行一~四层室内抹灰施工。采用未掺防冻剂的粉刷石膏直接按照抹灰技术交底要求进行施工。到12月份气温骤降,最低时达到-15℃,面对此情况除门窗、电梯等洞口用彩条布进行遮挡外,还采用了在粉刷石膏中掺防冻剂的办法进行施工。在五~七层柱子抹灰时效果十分明显,没有出现石膏砂浆受冻不易操作等现象。今年开春以后,我们又对去年抹灰情况进行复检,除四层十多平米的墙面局部受冻外,其余墙面、柱面及柱墙交接处均无受冻、空鼓、开裂、脱落等质量问题,而且强度都很高。

5 结语

  超世纪商贸广场工程冬期室内抹灰采用粉刷石膏冷作施工,取得了满意的效果,受到建设单位及监理单位的一致好评,也为解决室内抹灰冬期施工难题提供了宝贵的经验。
5.1 冬施冷作粉刷石膏粘结力强,不收缩,质轻、保温隔热,施工方便,节省工期、费用,在冬期施工后不会出现空鼓、开裂、脱落等质量问题,肯定了采用粉刷石膏砂浆代替水泥砂浆或混合砂浆进行冬期冷作室内抹灰的方法是有效可行的。
5.2 冬期施工时,当日平均气温-5℃以内时可不掺任何防冻剂,日平均气温在-5℃~-15℃之间时,要掺少量防冻剂(无色或白色不返碱的防冻剂,掺入时应通过试验确定)个别几天气温低于 -15℃时可适当加大掺入量。
5.3 灰浆拌合注意事项
5.3.1 配合比
  粉刷石膏砂交流应按重量比进行配制,不得按体积比配制。
5.3.2 拌和量
  石膏砂浆的初凝时间很短,一般情况下30分钟初凝 ,所以应少拌勤拌,用完后再配制。
5.4 抹灰操作注意事项
5.4.1 -5℃以上时面层灰膏宜在底层层砂浆初凝后30分钟内进行施工,
5.4.2 柱、墙抹灰以分别进行。
5.5 围挡措施
  用采条布或棉门帘对洞口、门窗口进行简单的遮挡封闭即可。