土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教一下比率制动纵差保护的原理。

请教一下比率制动纵差保护的原理。

发布于:2011-01-14 14:27:14 来自:电气工程/电站工程 3 1307 [复制转发]
请教一个问题,比率制动纵联差动保护为避免误动作,其启动电流在区内故障时应该大于不平衡电流,在区外故障时启动电流应该大于制动电流。这种理解对不对?谢谢啊。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 斌斌0188
    斌斌0188 沙发
    比率制动特性差动保护简单说就是使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在不平衡电流较大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时,制动作用最小。
    2018-11-29 15:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • 斌斌0188
    斌斌0188 板凳
    有没有更专业的回答
    2018-11-29 15:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • blueberry612
    blueberry612 地板
    经过理解:分两种情况讨论。1。区内故障,保证其不误动只需躲过不平衡电流;
    2。区外故障,保证其不误动需躲过穿越性电流,也就是制动电流引起的不平衡电流。
    不知道上面这句话对不对?
    还有一个问题是,若区外故障的不平衡电流大于区内故障的不平衡电流,保护会不会拒动?
    2011-01-14 14:53:14

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.3 万条内容 · 127 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设备绝缘在线监测和状态维修

电气设备绝缘在线监测和状态维修中国水利水电出版社黄盛洁、姚文捷、马治亮、李化著

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10