土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二楼改造仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗
1.二楼改造工程,生产用排水每个排水点仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗?
2.排水管在地下敷设时,一楼设管沟应设多深呀?

全部回答(11 )

  • kflxq
    GB50015-2003第4.4.11条的表4.4.11-4,
    立管工作高度5米时,DN100 Gp=1.36(l/s)
    立管工作高度6米时,DN100 Gp=1.00(l/s)
    故采用DN100时可不做通气管。
    2006-03-23 18:59:23 来自 PC 评论 举报
  • who7731
    我算了一下水量,查不设通气管的排水量,应该是可以的,所以就没设通帽。
    谢谢大家的指点。
    2006-03-23 17:01:23 来自 PC 评论 举报