二楼改造仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗
二楼改造仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗
1.二楼改造工程,生产用排水每个排水点仅有1-2个地漏,需要设伸顶通气管吗?
2.排水管在地下敷设时,一楼设管沟应设多深呀?
发布于
2006-03-16 14:24:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
kflxq
GB50015-2003第4.4.11条的表4.4.11-4,
立管工作高度5米时,DN100 Gp=1.36(l/s)
立管工作高度6米时,DN100 Gp=1.00(l/s)
故采用DN100时可不做通气管。
2006-03-23 18:59:23
来自 PC
评论
举报
who7731
我算了一下水量,查不设通气管的排水量,应该是可以的,所以就没设通帽。
谢谢大家的指点。