土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝压力与蒸发压力之比多少时 压机功率最大

冷凝压力与蒸发压力之比多少时 压机功率最大

发布于:2011-01-28 19:37:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
单机制冷循环中 ,冷凝压力一定, 蒸发压力逐渐变高 ,压缩机功率先变大在变小 最后为0. 请问冷凝压力与蒸发压力之比多少时 压机功率最大 如何确定的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 王丰
    王丰 沙发
    根据空调工矿运行的压缩机实际工作情况,当冷凝压力为1.3MP时,蒸发压力超过0.3MP的情况下,吸气阀就不敢全开。因此按照绝对压力比测算,在1:3.5左右的情况下,功率最大。
    2011-02-10 16:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • huifg
    huifg 板凳
    压缩比越大压机功率越大,但压比过大效率变差、压机过载保护或烧毁,一般压比3—4
    2011-02-03 15:48:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷剂变性

想请教大家一下,在充非共沸制冷剂时是没有严格按照操作进行充注制冷剂,导致制冷剂物性变化,对系统有什么影响,我见到的现象是,蒸发压力偏高(比设计的偏高) 压缩机排气温度上不去。