相信刚学制冷的新手都会碰到这两个公式,Q=KFΔT和Q=Δh/v *V 前者指的是蒸发器的换热量,后者指的是压缩机的制冷量。用这两个公式进行设计,一般都没问题,计算热负荷,选定蒸发温度、冷凝温度,利用压缩机规格参数选择压缩机型号,用Q=KFΔT计算蒸发器面积。
但是,针对一台给定的整机,比如说一台冷藏柜,那就有点迷糊了。因为限于种种原因,比如说结构限制,我们不可能做到压缩机和两器完全匹配。
打个比方,有台冷藏柜原本要求的热负荷是400W,蒸发温度选定-10度,这样计算出的蒸发器需要0.6m2的有效换热面积,压缩机选择QD70。但由于箱内空间有限,只能装上0.3m2的蒸发器,压缩机还是用QD70。问题来了,如果通过调整毛细管,使蒸发温度仍然为-10度(假定过热度与原设计相等,冷凝温度相差不大),那么与设计值相比,压缩机的所提供的制冷量与设计值一致,但蒸发器的换热量则大大降低,为Q1。请问
1、此时这台冷藏柜的制冷量是多少??
2、假设此时这台冷藏柜的制冷量为蒸发器换热量Q1。那么通过加长毛细管使蒸发温度降低,加大蒸发器的传热温差,从而使蒸发器换热量增加,是否可以使这台冷藏柜的制冷量加大。
3、假设第二点中通过加长毛细管使蒸发温度降低,冷藏柜的制冷量加大的说法成立。那么,继续降低蒸发温度,使蒸发器的换热量一直增加,压缩机的制冷量一直减少。当蒸发器的换热量增大到压缩机的制冷量时,是否此时冷藏柜的制冷量为最大,之后便曲线下降。

[ 本帖最后由 qq602034605 于 2011-2-12 15:18 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq602034605
    qq602034605 沙发
    谢谢关注
    我说蒸发器减小一半,那只是假设,为了说明问题,夸张了点而已。
    刚做的那试验,不知道蒸发器怎么样,只是一个蒸发器风机和两个蒸发器风机的区别,其他都没有改动。

    [ 本帖最后由 qq602034605 于 2011-2-14 19:41 编辑 ]
    2011-02-14 19:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • qq602034605
    qq602034605 板凳
    今天做了个试验。在原来的基础上追加了一个蒸发器风机,发现蒸发温度升高,降温明显减慢。换言之,在不改变蒸发器换热面积的情况下,单纯动毛细管、冷媒量,降低蒸发温度,还是可以在一定程度上提高制冷量的。
    另外,顺便请教下各位前辈,箱内要求最低温度为0度的风冷冷藏箱,化霜温度设定到多少最合适??
    2011-02-14 17:23:14

    回复 举报
    赞同0