现在我手里有一工程正在调试,设计水量3500M3/d,COD2500mg/l,用UASB+SBR工艺,3个厌氧池,3个曝气池,由于泥很贵只加了38M3的泥,可能都加在了厌氧池里了,加泥10天了,厌氧池没什么反应,最近每天进四次水每次水量50M3左右,进20分钟左右,曝气池也同时进水,现在曝气池1号泥比较多用100ml量筒做SV30,5分钟有25的样子,30分钟有17的样子,2号3号泥都比较少,现场有DO仪,但是怀疑有偏差,前几天闷曝时间比较长,大概持续了5、6天,这几天同厌氧池同时进新水曝气4小时,沉淀1-2小时,一天视情况放水,由于用的是射流曝气,水位高低曝气量都一样大,有时觉得DO太大了就关半边,或停一会,由于现在工厂没有化验设备,一次水质分析都没做,昨天做SV时,水在太阳下放了3个小时,污泥就全浮上来了,怀疑是DO过高导致反硝化了。今天没进水了,只有曝会气,停一会,DO降下去了就再曝会。本人很是郁闷,由于是第一次调试,没什么实际经验,希望有经验的大哥大姐们能提点建议,不甚感激!!!
本人邮箱:zheyanqun@yahoo.com.cn,电话:13070932503 上网不是很方便,希望真心想帮助我的朋友可以短信交流啊,谢谢!谢谢!
明天争取传点照片上来啊。
全部回复(117 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报