雨水口能兼做雨水检查井吗?
雨水口能兼做雨水检查井吗?
一般情况我们都是将雨水口中的雨水排至雨水检查井中,然后排如市政雨水管道.
那么是否可以用雨水口兼做雨水检查井,这样就省掉了检查井的设置.
请教这样做法是否可行,优缺点各是什么?谢谢!
发布于
2006-03-20 15:00:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
飞鱼
雨水口与检查井的作用是不同的
而且雨水口的深度不能太深,一般不超过1米。而检查井的深度一般都不止1米,嘿嘿,最小覆土都要0.7米呢。
而且一个检查井往往会连接两个及两个以上的雨水口。
不过倒是有听说一种雨水口连接管连接到雨水干管上时可以不设置检查井,直接连接,似乎是在大口径时如此,不过我没有这样设计过也没见过这样做的
2006-03-26 15:21:26
来自 PC
评论
举报
xfd831
我个人意见是,但标高(埋深)少于1米的时候,可以代替检查井,但是有条件的
就是串联的雨水口不能超过3个,并且雨水口的泄流量能满足设计要求。
但标高(埋深)大于1米时,就不好代替了,因为雨水口的尺寸是比小的,井深了,就不利于堵塞的时候进行清通了。
2006-03-26 13:51:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
malong_555
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
166
回复
750
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.25 万条内容 · 1312 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
